Usar Dvr para ligar lampada, bomba etc…

Visualizando 3 posts - 1 até 3 (de 3 do total)
  • Autor
    Posts
  • #16876
    wanderleij
    Participante

    Tenho feito varios cursos da Intelbras e os Instrutores sempre falam que pode ligar lampada, bomba d`agua e outras coisas atraves do Dvr; Tenho um modelo VD 4E 120C, quero saber como ligo essas coisas

    #42382

    Olá amigo,

    Você vai precisar de um relé ou contactora ligados nas saídas de alarme do DVR. O relé funciona com uma chave eletrônica, onde a saída de alarme do DVR aciona a bobina do relé e o contato é o interruptor que aciona o dispositivo.
    Quanto maior a carga a ser acionada maior a corrente do relé e cargas maiores deverá ser usada contactora, que é um relé de maior porte.

    Faça os testes inicialmente com um relé, LED e um resistor 1K, em 12V para evitar queimar a saída.

    #42396
    marcola51
    Participante

    good 🙂

Visualizando 3 posts - 1 até 3 (de 3 do total)
  • Você deve fazer login para responder a este tópico.