    Tenho uma central JFL active 20 ULTRA GPRS e tenho 2 sensores IVP DSE-830.

    Entretanto, sempre deu muito alarme falso com passarinhos, aí atualizei para o último firmware ficou bom, entretanto, de um tempo para cá o sensor piroelétrico não está disparando normalmente, ou seja, estão com defeito!

    Sendo assim, quero comprar um externo top, sei que o DG85 da Paradox é muito bom, entrretanto, gostaria de saber se é possível instalá-lo na ACTIVE 20 GPRS?

    E gostaria também de saber se é possível instalar a PMD85 PARADOX também?

    Muito obrigado caros colegas!

    dj_vini

    #49796
    Cardoso (Interside)
    Participante

    O DG85 você pode instalar em qualquer central com fio, vai funcionar numa boa na Active.

    Já para usar o PMD85, vai depender do sistema de comunicação sem fio que você está usando na central.

    #49799
    dj_vini
    Participante
    Interside escreveu:
    O DG85 você pode instalar em qualquer central com fio, vai funcionar numa boa na Active.
    
    Já para usar o PMD85, vai depender do sistema de comunicação sem fio que você está usando na central.

    Muito obrigado colega!

    Já comprei dois DG85.

    Ao ver o diagrama, fiquei em dúvida, pois na JFL active 20 ultragprs só sai 4 fios, o positivo, o negativo e o verde e amarelo.

    O verde e amarelo são o sinal do alarme.

    Onde ligaria no DG85, conforme foto anexa?

    Muito obrigado!

    #49800
    Cardoso (Interside)
    Participante

    O par verde e amarelo você vai ligar entre os bornes COM e N.C.
    O positivo você vai ligar no borne RED, e negativo no borne BLK.

Visualizando 4 posts - 1 até 4 (de 4 do total)