Paradox 728

Visualizando 2 posts - 1 até 2 (de 2 do total)
  • Autor
    Posts
  • #19346
    Mauricio de Mattos
    Participante

    Bom dia amigos,

    estou com um problema em um cliente e não estou conseguindo solucionar e venho pedir ajuda aos amigos para saber se alguém já pegou esse erro e solucionou.
    Tenho uma central paradox 728 que é de 10 zonas e está vindo uma mensagem na central de monitoramento seguinte:
    “Alarme Geral Zona 11”.
    Alguém sabe o que pode ser isso?

    #49282

    Olá amigo,

    Lembrando do tempo que eu trabalhava com Paradox, trabalhei com está linha até 2007, no suporte técnico nível Brasil. Lembrei que haviam casos de interferências e ruídos que geravam este tipo de evento. Uma solução que minimiza o problema é aumentar a velocidade de zona padrão de 600mS para 900mS ou mais, evitando assim ruídos e interferências.

Visualizando 2 posts - 1 até 2 (de 2 do total)