    Prezados,

    Gostaria da colaboração de todos para que eu possa cotar com alguma empresa um sistema condomínial simples, mas ao mesmo tempo que possa expandir para 32 câmeras no futuro.

    Somos um condomínio com oito andares e um único acesso, pois não temos garagem.

    Em virtude da restrição orçamentária, queremos instalar 1 câmera por andar (total de 8), um em cada elevador (total de 2) na entrada do acesso ao prédio, na portaria, no hall e na área de serviço.

    Como falei antes, queremos um sistema organizado, precisaremos montar uma estrutura, pois não temos tubulação, etc.

    Pensamos na questão de câmeras wifi, no entanto vejo que vamos gastar da mesma forma com tubulação, pois queremos um sistema autônomo ao fornecimento de rede elétrica.

    Precisaremos dispensar os porteiros da noite, por isto estamos pensando em controladores de acesso biometríco, além da integração da câmera ao lado do acesso, que a pessoa veja pela tv.

    Os corredores tem iluminação, pouco, mas tem. Pensamos que talvez só seja necessário autonomia de rede elétrica na entrada e saída do prédio.

    As câmeras ficaram ligadas uma as outras, através de um shaft, onde passa a tubulação de água, praticamente, terá uma saída, a cada andar e pecorrerar cerca de 1 metro, do shaft ao ponto da câmera.

    Então as perguntas:

    1 – Quais os esquipamentos necessários?
    2 – Precisaremos de rack, se sim qual modelo?
    3 – Quais as câmeras nos corredores?
    4 – Quais câmeras no elevador?
    5 – Quais câmeras no hall e acesso ao prédio.
    6 – Qual tipo de cabo para conectar, e ao mesmo tempo não perder a fonte de energia quando houver algum problema na rede elétrica?
    7 – Qual modelo de DVR?

    Obrigado.

    #42570
    Ivan Goncalves Filho
    Participante

    Prezados,

    Em tempo:

    * A distância de alcance nos corredores serão de 10 metros
    ** O hall fica abaixo do shaft, onde passará a tubulação
    ***A câmera de acesso fica há 6 metros do hall.

    Obrigado mais uma vez.

    #42576
    Sbrana
    Participante

    1 – Quais os esquipamentos necessários?
    2 – Precisaremos de rack, se sim qual modelo?
    3 – Quais as câmeras nos corredores?
    4 – Quais câmeras no elevador?
    5 – Quais câmeras no hall e acesso ao prédio.
    6 – Qual tipo de cabo para conectar, e ao mesmo tempo não perder a fonte de energia quando houver algum problema na rede elétrica?
    7 – Qual modelo de DVR?

    Obrigado.

    bom em qualidade investiria em fibra optica (não tenho experiencia pratica em fibra )
    mas com o uso de UTP com Conversores resolvera
    o correto seria as fontes próximo a fonte se possível com o uso de bateria
    ,,,, câmeras INTELBRAS OU TECVOZ com IR seria bom, pois em caso de falta de luz e com alimentação autônoma vc não ficaria na mão
    no elevador cabo cristal

    #44187
    Alan Valente Zem
    Participante

    1 – Quais os esquipamentos necessários?
    É uma lista, mas os básicos são: DVR; rack balun 16 canais Waycon, câmeras, cabo UTP, no-break, rack, monitor
    2 – Precisaremos de rack, se sim qual modelo?
    A instalação em rack é sempre melhor: Um rack 19″ de 16u é espaçoso para 32 canais
    3 – Quais as câmeras nos corredores?
    Câmeras InfraRed om lente de 2,8mm de boa marca: Intelbras ou TECVOZ
    4 – Quais câmeras no elevador?
    Mini-câmera com lente de 1,9mm e dôme
    5 – Quais câmeras no hall e acesso ao prédio.
    Câmeras InfraRed com lente de 2,8mm ou 3,6mm de boa marca
    6 – Qual tipo de cabo para conectar, e ao mesmo tempo não perder a fonte de energia quando houver algum problema na rede elétrica?
    O idela é cabo U/UTP linha “CM” – “CMX” não. Utilizando rack Power Balun da waycon, vc alimenta junto, saindo tudo do no-break
    7 – Qual modelo de DVR?
    O idela seria Modelo VD16D1 da Intelbras, mas caso o orçamento seja pequeno, pode ser o VD3016.

    Esqueça fibra ótica para esse tamanho de projeto.

    Para compra de materiais entre em contato sem compromisso: (16) 3397-9181 – DELTASEG Distribuidora – Alan

    #47464
    YURI CUNHA AVELINO
    Participante
    alan_zem escreveu:
    
    
    6 - Qual tipo de cabo para conectar, e ao mesmo tempo não perder a fonte de energia quando houver algum problema na rede elétrica?
    O idela é cabo U/UTP linha "CM" - "CMX" não. Utilizando rack Power Balun da waycon, vc alimenta junto, saindo tudo do no-break
    

    Você fala pra enviar o sinal de vídeo e alimentação juntas no cabo UTP?